| 24 / 230 | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
| Algemeen | |||||
| EMC (immuniteit) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5/ Vervaardiging 61000-4-6 / Vervaardiging 61000-4-8 | ||||
| EMC (emissie) (klasse) | Vervaardiging 55022 (A) | Vervaardiging 55022 (B) | |||
| Veiligheid | Voor de toepassing van de voorschriften van de richtlijnen EN 62040-1 en EN 62040-1 | ||||
| Koeling / isolatie | Gedwongen / Verdubbeld | ||||
| MTBF | 240 000 uur (MIL-217-F) | ||||
| Efficiëntie (typisch): Verbeterde vermogensconvVerlies / op lijn | > 95,5% / > 890,5% | 96% / 91% | 960,5% / 92,5% | ||
| dielektrische sterkte D.C./Airconditioning | 4300 Vdc | ||||
| Dat is waar. Overbodige systemen compl- Ja. |
3 ontkoppeling Niveausop AC uit en D.C. in vermogen havens 4 ontkoppeling Niveaus op AC in haven |
||||
| RoHS | Voldoende | ||||
| Vibratie | GR63 kantoorvibratie 0 tot 100 Hz-0.1 g/transporttrillingen 5 tot 100 Hz 0.5 g 100 tot 500 HZ-1.5 g / Druppelproef | ||||
| Bedrijfsomstandigheden |
Ontworpen voor: Installatien in een IP20 of IP21-omgeving. Wanneer? geïnstalleerd in een stoffige of vochtige omgeving, passend maatregelen (luchtfiltering, ...) moet Betaken. |
||||
| Hoogte boven zee zonder De-rating | < 1500 m / derating > 1500 M 0.8 % per 100 m | ||||
| Omgeving/opslag temperatuur/relatief luchtvochtigheid | -20 tot 50 °C / -40 tot 70 ° C / 95 %, niet-condenserende | ||||
| Materiaal (omhulsel) | Gelaagd staal-ALU ZINK | ||||
| AC-uitgang Vermogen | |||||
| Nominaal uitgangsvermogen (VA) / (W) | 1500 / 1200 | 2500 / 2000 | |||
| Kortdurende overbelastingcapaciteit | 150 % (15 seconden) 110 % permanente humorHIN T° bereik | ||||
| Toegestane belastingvermogensfactor | Vol vermogen beoordeling van 0 inductief tot 0 capacitieve | ||||
| Intern temperatuur Beheer en schakelaar weg | - Ja, dat klopt. | ||||
| D.C. Input-specificaties | |||||
| Nominale spanning (DC) | 24 V | 48 V | 60 V | 110 V | 220 V |
| Spanningsbereik (DC) | 19 ¢ 35 V | 40 - 60 V | 48 - 72 V | 90 - van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | 170 - 300 V |
| Nominale stroom |
56 A (bij 24 Vdc en 1200 W) |
46 A (bij 48 Vdc en 2000 W) |
35 A (bij 60 Vdc en Uitgang 2000 W |
19 A (bij 110 Vdc en 2000 W) |
9.8 A (bij 220 Vdc en Uitgang 2000 W |
| Maximale invoerstroom (voor 15tweede) /spanning rimpel | 84 A / < 100 mV rms | 84 A / < 2 mV Psofo | 52 A 100 mV rms | 29 A / < 200 mV rms | 14.9 A / < 200 mV rms |
| Invoerspanningsgrenzen | Gebruikerskeuze met T2S Interface | ||||
|
Airconditioning Input-specificaties AC-invoer alleen beschikbaar met EPC-modules, Reg. modules doen - Nee. hebben alle ACin |
|||||
| Nominale spanning (AC) | 220/230/240 V 1P of 3P (min) 3 - De rekken voor 3P) | ||||
| Spanningsbereik (AC) | 150-265 V | ||||
| Uitval | 150 tot met een vermogen van niet meer dan 150 W lineaire afschrijving 150 VA/120 Watt per 10Vac | ||||
| 1200 VA / 960 W @ 150 Vc | 2000 VA/1600 W @ 150 Vc | ||||
| Conformiteitsbereik vóór overdracht naar D.C. | Verstelbaar | ||||
| Kracht factor | > 99% | ||||
| Frequentiebereik (keuzebaar) / sysynchronisatiebereik | 50 ¢ 60 Hz / bereik 47 ¢ 53 Hz / 57 – 63 Hz | ||||
| AC-uitgangsspecificaties | |||||
| Nominale spanning (AC*) | 220/230/240 V | ||||
| Frequentie / frequentie accverzadiging | 50 - Zestig. Hz / 0.03 % | ||||
| Totale harmonische vervorming (resis)De belasting) | < 1.5 % | ||||
| Invloed op de belasting hersteltijd | 0.4 ms | ||||
| Zet aan. vertraging | 20 s tot 40 s, afhankelijk op de aantal van module instilgestaan | ||||
| Nominale stroom. Beschermd tegenEerste stroom | 6.6 A | 10.9 A | |||
| Gekrimp factor bij nominale vermogen | 2.8 : 1 | 3 : 1 | |||
| Met kortsluitbeheer en Protectiop | |||||
| Kortsluiting vrij up capaciteit | 10 x Ik...n voor 20 msec - Ik ben beschikbaar. Hoofdstuk is beschikbaarbij AC Invoer haven Met groottecontrole en -beheer | ||||
| Kortsluitingstroom na afgifte Opwaarts c.verveling | 2.1 Ik...ntijdens 15 s en 1.5 Ik...n na 15 s | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()