BRAVO is een compacte en schaalbare modulaire omvormer die een zuivere sinusgolf-wisselstroomvoeding levert. In combinatie met een DC-voedingssysteem biedt het een uitstekende AC-back-upoplossing. Het maakt gebruik van de nieuwste omvormertechnologie en biedt superieure energie-efficiëntie in een compact formaat.
De “Twin Sine Innovation” (TSI) technologie elimineert alle single points of failure met volledige schaalbaarheid; tot 32 modules parallel en een hoge efficiëntie van maximaal 96%, waardoor de bedrijfskosten worden verlaagd.
Alle bedrijfskritische toepassingen en alle soorten AC-belastingen. Het ontwerp is modulair en schaalbaar met hot-swappable invertermodules die zorgen voor een lage Mean Time to Repair (MTTR), verlaging van servicekosten en voldoet aan de veranderende behoeften voor toekomstige uitbreiding.
24 / 230 | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
ALGEMEEN | |||||
EMC (immuniteit) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5/ NL 61000-4-6 / NL 61000-4-8 | ||||
EMC (emissie) (klas) | NL 55022 (A) | NL 55022 (B) | |||
Veiligheid | EN62040-1 | ||||
Koeling / Isolatie | Gedwongen / Verdubbeld | ||||
MTBF | 240 000 uren (MIL-217-F) | ||||
Efficiëntie (typisch): Verbeterde vermogensomzettingersie / op lijn | > 95,5% / > 89,5% | 96% / 91% | 96,5% / 92,5% | ||
Diëlektrisch kracht gelijkstroom/Wisselstroom | 4300 V gelijkstroom | ||||
WAAR Redundante systemen – complik ben |
3 ontkoppeling niveausop AC uit en gelijkstroom in stroom havens 4 ontkoppeling niveaus op AC in haven |
||||
RoHS | Meewerkend | ||||
Trilling | GR63 kantoor trilling 0 tot 100 Hz-0.1 g / transportvibratie 5-100 Hertz 0,5 G 100 tot 500 Hz-1.5 G / Valtest | ||||
Bedrijfsomstandigheden |
Ontworpen voor installatieN in een IP20 of IP21-omgeving. Wanneer geïnstalleerd in een stoffige of vochtige omgeving, geschikt maatregelen (luchtfiltering, …) moeten genomen. |
||||
Hoogte boven zee zonder de-beoordeling | < 1500 m / declassering > 1500 m-0,8 % per 100 M | ||||
Omgeving/opslag temperatuur/relatief vochtigheid | -20 tot 50 °C / -40 tot 70 ° C / 95 %, niet-condenserend | ||||
Materiaal (behuizing) | Gecoat staal-ALU ZINK | ||||
AC-UITGANG STROOM | |||||
Nominaal uitgangsvermogen (VA) / (V) | 1500 / 1200 | 2500 / 2000 | |||
Korte tijd overbelastbaarheid | 150 % (15 seconden) 110 % permanente humorbinnen T° bereik | ||||
Toelaatbare belastingsvermogensfactor | Vol stroom beoordeling van 0 inductief naar 0 capacitief | ||||
Intern temperatuur beheer En schakelaar uit | Ja | ||||
Nominale spanning (DC) | 24V | 48V | 60V | 110V | 220V |
Spanningsbereik (gelijkstroom) | 19 – 35V | 40 - 60V | 48 - 72V | 90 - 160V | 170 - 300V |
Nominale stroom |
56 A (bij 24 V gelijkstroom En 1200 W vermogen) |
46 A (bij 48 V gelijkstroom En 2000 W vermogen) |
35 A (bij 60 V gelijkstroom En 2000 W vermogen |
19 A (bij 110 gelijkstroom En 2000 W vermogen) |
9,8 A (bij 220 V gelijkstroom En 2000 W vermogen |
Maximale ingangsstroom (voor 15tweede) / spanning rimpeling | 84 Een / < 100 mV rms | 84 Een / < 2 mV Psofoob | 52 Een < 100 mV rms | 29 Een / < 200 mV rms | 14,9 Een / < 200 mV rms |
Ingangsspanningsgrenzen | Door de gebruiker te selecteren met T2S interface | ||||
Wisselstroom INGANGSPECIFICATIES AC-ingang alleen beschikbaar met EPC-modules, REG modules doen niet hebben elke ACin |
|||||
Nominale spanning (AC) | 220/230/240V 1P of 3P (Min. 3 planken voor (3P) | ||||
Spanningsbereik (wisselstroom) | 150-265 Volt | ||||
Stroomstoring | 150 tot 185V lineaire derating 150 VA/120 Watt per 10Stofzuiger | ||||
1200 VA / 960 W @ 150 V wisselstroom | 2000 VA/1600 W bij 150 V wisselstroom | ||||
Conformiteitsbereik vóór overdracht naar gelijkstroom | Verstelbaar | ||||
Stroom factor | > 99% | ||||
Frequentiebereik (selecteerbaar) / sychronisatiebereik | 50 – 60 Hz / bereik 47 – 53 Hertz / 57 – 63 Hertz | ||||
Nominale spanning (AC*) | 220/230/240V | ||||
Frequentie / frequentie acconverschilligheid | 50 - 60 Hertz / 0,03 % | ||||
Totale harmonische vervorming (weerstand)actief laden) | < 1.5 % | ||||
Belasting impact hersteltijd | 0,4 mevrouw | ||||
Aanzetten vertraging | 20 s tot 40 s afhankelijk op de nummer van module invastgelopen | ||||
Nominale stroom. Beschermd tegen rtegengestelde stroom | 6.6 Een | 10.9 Een | |||
Kam factor bij nominaal stroom | 2.8 : 1 | 3 : 1 | |||
Met kortsluitbeheer en beschermenop | |||||
Kortsluiting vrij jijp-capaciteit | 10 X IN voor 20 msec - Beschikbaar zolang Hoofdgerechten is beschikbaarbij AC invoer haven Met omvang controle en beheer | ||||
Kortsluitstroom na wissen omhoog Capaciteit | 2.1 INtijdens 15 S En 1.5 IN na 15 S | ||||
IN OVERDRACHT PRESTATIE | |||||
Max. spanningsonderbreking / totale transiënte spanning dtijd (max) | 0 en/0 S | ||||
Weergave | Synoptisch LED | ||||
Alarmuitgang / toezicht | Droge contacten op de plank / Standaard USB tegenrt en MODBUS op T2S, optioneel : Candi's Weergave / Candis TCP-IP | ||||
Op afstand op/uit | op achterste aansluiting van de plank vik T2S |